16.02.2008, 19:42
nein der schalter hat verschiedene stufen fürs intervall. da ist noch ein kleiner schalter am wischerhebel!!!
Relais 99 ist frei programmierbar!
mfg
Relais 99 ist frei programmierbar!
mfg
Stromlaufplan Wischerintervall
|
|
Nachrichten in diesem Thema |
Stromlaufplan Wischerintervall - von joe black - 16.02.2008, 16:58
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von Maveric - 16.02.2008, 17:01
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von Dalle - 16.02.2008, 19:42
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von joe black - 16.02.2008, 20:55
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von Basti - 16.02.2008, 21:47
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von Maveric - 17.02.2008, 00:06
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von joe black - 17.02.2008, 11:25
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von vincent.vega - 19.05.2008, 19:46
RE: Stromlaufplan Wischerintervall - von Andrei - 19.05.2008, 20:19
|