(12.07.2018, 10:45)bassi1988 schrieb: ... hat man mir angeboten mir die Anlage schnell zu evakuieren ...
Moin,
noch mal meine bescheidene Meinung dazu:
Würde ich so nicht machen. Wie oben beschrieben hängt der Grad der Undichtigkeit ("Leckrate") von der Differenz zwischen dem Druck in der Anlage und dem Umgebungsdruck (Luftdruck) ab.
Bei der evakuierten Anlage beträgt der Differenzdruck ca. 1 Bar, im Betrieb der Klimaanlage dürften das auf der Hochdruckseite sicher 15 bis 20 bar sein. Die genauen Werte kenne ich jetzt nicht. Daraus folgt, dass die Anlage evakuiert "dicht" sein kann, im Normalbetrieb aber wieder Druck verliert.
Deshalb meine - nicht verbindliche - Empfehlung, erst mal eine Druckprobe mit Stickstoff machen. Das ist die übliche Vorgehensweise in der Kältetechnik, erst Druckprobe, dann evakuieren und füllen.
Gruß
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Mein PN-Speicher ist voll. Bei Fragen oder Hinweisen bitte eine Email schreiben.