12.07.2018, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2018, 21:58 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
)
(12.07.2018, 14:33)Burns schrieb: ... Die Anlage muss vorher evakuiert werden. ...
Hallo,
ich noch einmal, weil es scheinbar Probleme mit dem -zugegebenermaßen- mißverständlichen Begriff "EVAKUIEREN" gibt
Von EVAKUIEREN spricht man in der Kältetechnik, wenn in einer Kälteanlage vor dem Befüllen mit Kältemittel (KM) ein (nahezu) absolutes Vakuum aufgebaut wird. Dies dient dazu, möglichst die gesamte Atmosphärenluft und vor allem die darin enthaltene Luftfeuchtigkeit (Wasserdampf) zu entfernen. Ansonsten könnte bei hohem Betriebsdruck Wasserdampf im System kondensieren und den Verdichter beschädigen.
Demzufolge macht EVAKUIEREN vor dem Austausch von Bauteilen keinen Sinn, da danach ja wieder neu EVAKUIERT werden müsste.
Ich gehe deshalb davon aus, dass bei Sebastian die Anlage auch nicht EVAKUIERT wurde, sondern lediglich das KM fachgerecht entsorgt und der Druck in der Anlage auf Atmosphärendruck abgebaut wurde.
In dem Fall spricht man vom "ABSAUGEN" einer Anlage, weil bei Atmosphärendruck das gesamte Kältemittel in der Anlage verdampft und "abgesaugt" werden kann.
In der Hoffnung, mich einigermassen verständlich ausgedrückt zu haben (ansonsten gerne nachfragen)
verbleibe ich mit allzeit freundlichen Grüßen
Peter
NACHTRAG:
Zur Frage, ob es Sinn macht, die Anschlussgewinde"einzufetten", möchte ich mich nicht verbindlich festlegen, da ich nicht weiß, aus welchem Material die Gewinde sind.
In der Kältetechnik wird üblicherweise das Material Rotguss (oder eine ähnliche Legierung) an Verflüssigern/Verdampfern verwendet. Da ist es nicht üblich, irgendwelche Gleitmittel zu verwenden, wenn die Gewinde ordentlich gereinigt wurden.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Mein PN-Speicher ist voll. Bei Fragen oder Hinweisen bitte eine Email schreiben.